wangsai0501
級別: 家園常客
![]() |
三菱PLC最大負載感性AC80VA,120/240 想用一個點帶幾個接觸器,只是接觸器上面線圈沒有功率參數, 如果要想帶施耐德的LC1-D25 接觸器 線圈電壓220V單點能帶幾個接觸器呢? |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
還有一種比較經濟的方法,就是一個輸出點帶一個接觸器,用接觸器的輔助觸點帶N個都沒有問題! |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
各位朋友一直建議樓主加中繼,這確實是個萬全之策,但是對成本敏感的話這樣不合適!我曾經用FX2N-48MR直接驅動CJX2-3210,220V接觸器,到客戶那邊用了5年都沒有問題,難道你們敢保證中繼在5年之內一定不會出問題嗎?所以說帶一臺接觸器的話是沒有問題的!用接觸器的輔助接點再帶其他的接觸器! |
---|---|
|