總功率150kw,距離80m左右穿管埋地敷設,用3*120-1*70銅線電纜有沒問題! 如果用鋁線需多大的電纜。現(xiàn)在的電纜質(zhì)量很讓人擔心! |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
你這個算法好像有問題哦? 150KW電機線電流應該是 I=150000/1.732*380*COS∮(COS∮一般取0.85)=268.13A |
---|---|
|