如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。?傞_關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-09 21:41
引用
引用第4樓jeffwang2011于2015-04-09 12:04發表的  :



不是算全功率的的,有一個使用因數的問題,就是這些燈并不是同時點亮的,你按全功率計算電流太大了,一般燈的使用因數在0.6的樣子。

.......

同意4樓