wzd123456
級別: 探索解密
![]() |
我公司用1000千伏安變壓器,電容柜總容?00千乏,分十組,每組30千乏,現在電容全部投入,功率因數才0.89左右,請問還須加電容嗎,加多少合適。主電流顯示1300安左右。請老師指教謝謝! |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽?zhuān)辉乱淮,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
如果,功率因數表和接線沒問題的話,那么你們公司的功率因數實在太低了。 按經驗數據,1000KVA補300KVar是可以的,從網上看到有公司好像和你們現象差不多,最后查到時功率因數表的電流互感器安裝部位不對。 |
|
---|---|---|
|