有溫度控制方面的朋友給點意見。
PLC控制多臺變頻風扇散熱,控制的時候該怎么控制?

1:根據溫度變化調整啟動風扇臺數,在溫度變化小的時候通過調節頻率穩定。
   啟動一臺風扇--調頻--頻率達到最高(溫度依然高)--啟動下一臺風扇-調頻--頻率達到最高(溫度依然高)---啟動下一臺
如果溫度低了就關一臺。

2:風扇全部開啟,通過頻率來調整。

3:混合式,混合式大概就是當整體頻率升到一定值時加一臺風扇啟動,當整體頻率降到某一值時停一臺風扇。

哪種方法從節能和控制邏輯更符合溫控系統,或者有別的更成熟的方案,希望有經驗的朋友給點建議
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-07-31
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-13 12:42
這個和水壓恒壓控制基本相同,省錢的話一臺變頻器的就可以,其它采用工頻控制。
按照溫度來投入,先投入變頻的,從低頻慢慢上升,設定時間內沒降溫,啟動第二臺工頻,其它類似。
同時記錄每一臺風扇的使用時間,停機時先停止使用時間長的風扇,開啟時先開啟使用時間短的風扇。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/