樓主  發表于: 2018-03-30 16:53
使用的MR-J4-A伺服,出現一個現象伺服在運行的時候,距離偶爾會發生改變。就是比我設定的距離走的多一點,2CM左右。然后把PLC斷電,重新上電,伺服原點歸位之后。又能走的準確了。
有沒有大哥遇到過這個狀況?打電話給客服 客服說修改Pb06~Pb10。每個數字增加一點點測試。有沒有大神指導指導。
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2025-06-10
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-30 17:03
1.檢查PLC發出的脈沖和驅動器接收的脈沖是否一致,就兩個位置往返走幾十個回合,正常情況下是沒有誤差的,如果有誤差,說明你的脈沖輸出端口接線有干擾,或者驅動器的濾波設置不對。
2.如果檢查1沒問題,檢查機械結構。
3.都沒問題,檢查一下你的程序是不是正確的。