snakechencc
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 各位大俠幫忙,F(xiàn)X5U PLC與電腦可以通訊,按照說明,GTWORKS3寫的觸摸屏已設置,softGOT2000軟件也設置了,但是運行后通訊不上,請高手幫忙看一下哪里沒有設置好, 還是PLC或者電腦需要什么設置。 [ 此帖被snakechencc在2019-09-11 11:36重新編輯 ] |
---|---|
|
wyfeng1018
級別: 探索解密
![]() |
你的GOT IP 與 FX5U IP 不在一個段上 GOT IP:169.254.234.100 FX5U IP:169.254.64.120 將GOT IP改成:169.254.64.100應該可以了 |
---|---|
|