樓主  發表于: 2020-02-26 16:45
廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
hzydlzp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 173 點
下載積分: 47979 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2015-11-14
最后登錄: 2025-07-25
查看hzydlzp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-26 17:30
最好不要并在一起,很容易出問題,我經歷過這樣的事
樓主留言:
零線并聯 會出什么問題啊 求告知
hzydlzp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 173 點
下載積分: 47979 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2015-11-14
最后登錄: 2025-07-25
查看hzydlzp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-01 09:11
我公司有2個配電房相隔約100米,本來是一個配電房供一車間的,后來有一個車間電不夠用把另一配電房拉線過來專供2臺設備用{新增設備),這樣用也是相安無事的,過段時間再增加一臺設備時想把2個變壓器零線并在一起,一并瞬間接線柱起電火花就像2根相線短路聲音還很大的,估計是2個變壓器零線之間的電位差,就像同一變壓器零線和地線雖然是同一抽頭出來的可零線經過各種各樣的負載后零線和地線并在一起時也會起火花,這也是零線和地線電位差