各位老師,最近遇到一個問題,mcgs用的com1口接線2  3  5   通訊設置9600  7  1  2
這個設置與plc一樣,因為plc的接線與設置都設定好了可以與威綸觸摸屏正常通訊,
但是與mcgs就是無法通訊,請教各位是否是波特率或者停止位是固定的,plc的RX指示燈閃爍,TX指示燈不閃,有沒有用過的師傅指點一下,謝謝各位老師。
習慣性沉默
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 968 個
工控威望: 7728 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 1828(小時)
注冊時間: 2021-03-15
最后登錄: 2025-08-01
查看習慣性沉默的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-25 11:49
23對調一下試試唄