奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

destiny_977
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 1008 點
下載積分: 1585 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2022-09-07
最后登錄: 2025-07-28
查看destiny_977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-29 11:20
給日企廠做一臺設備,CKD電機是3AC200V,設備總進線是三相200V,我的歐姆龍PLC,照明燈之類的是單相220V的,我把三相取兩相接在單相電器的L,N可以嗎?還是最好加個變壓器?
[ 此帖被destiny_977在2023-08-23 15:30重新編輯 ]
dahei
漫步人生路
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 503 個
工控威望: 2999 點
下載積分: 56766 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2025-07-30
查看dahei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-01 16:30
3相220 既然都是火線,那就是火線,只不過線電壓220,相電壓就沒有220了