奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

cjtdzzy
活到老,學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1343 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2019-05-07
最后登錄: 2025-07-24
查看cjtdzzy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-14 20:59
FXIN-40MR只有一個8針通信口,為了連接電腦監控,增加了一個232通信板,但是ERROR燈亮是怎么回事?
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 932 個
工控威望: 2495 點
下載積分: 1239 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-07-25
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-15 11:15
用下在線連上PLC,讀一下故障代碼
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cjtdzzy)
    li19930121
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 932 個
    工控威望: 2495 點
    下載積分: 1239 分
    在線時間: 424(小時)
    注冊時間: 2019-02-12
    最后登錄: 2025-07-25
    查看li19930121的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-08-16 11:09
    FX1N沒有DHSZ指令,換成DZCP吧 看看有什么影響沒有