奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 791 個
工控威望: 2823 點
下載積分: 3542 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-07-26
查看皮五的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-29 11:49
昆侖通態7012EW的COM2-485與匯川630系列驅動器通訊斷斷續續,報錯1002,1005,1006(設置工程為使用的型號,并且在modbus里面修改通訊優化也不行)電腦在線模擬沒問題
同樣的程序(工程型號設置其他800*480,同一根數據線同一個電源,同樣的環境)下載到7032NI里面,通訊正常無任何報錯
搞兩天才確認是硬件的問題,這要不是有兩個型號,什么時候才能找到問題?
[ 此帖被皮五在2023-12-01 11:09重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2111 點
下載積分: 11183 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-25
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-29 14:43
估計7012硬件不夠