樓主  發表于: 2024-04-24 09:56
想用臺達SX系列plc實現1ms脈沖,做了個程序目前測試總是不到1ms,請問是程序問題還是plc本身問題?方法是用臺達手冊上的1ms定時器做的,請看程序圖片,請大師幫忙看看,解惑,謝謝!
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 827 個
工控威望: 1206 點
下載積分: 570 分
在線時間: 666(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-07-30
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-24 17:11
PLC精確定時請用中斷,ms級別的定時器疊加掃描周期的情況下,造成的誤差是不可忽略的