奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

栗悟飯龜波功
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 141 點
下載積分: 893 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2025-07-19
查看栗悟飯龜波功的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-26 14:20
三菱fx5U控制匯川sv660p伺服,原點回歸方向總是與設置的方向相反,用DDSZR指令,高速IO設置原點回歸方向是負方向地址減小方向,我手動jog的時候正負方向都是對的,但是一回原點就往正方向跑,原點開關沒有接入伺服控制器,請問這怎么解決呀,求助各位大神!
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4840 個
工控威望: 8259 點
下載積分: 18049 分
在線時間: 3386(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-07-26
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-26 14:41
這是原點搜索吧,往什么方向走有問題嗎?你可以把近原點和零點都設置同一個點就不用接伺服z相了。當然啦,你還可以FX5U直接讀取伺服的絕對值,找原點都省略了
樓主留言:
設置成同一個點了。回原還是需要的,要記位置,伺服不是絕對式的
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群462042464
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4840 個
工控威望: 8259 點
下載積分: 18049 分
在線時間: 3386(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-07-26
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-27 09:48
圖片:
圖片:
圖片:
怎么不行呢,我覺得奇怪了
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群462042464