奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

sunsince
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 85 點
下載積分: 1869 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2022-02-02
最后登錄: 2025-08-10
查看sunsince的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 66天前

家人們,求助編碼器控制電機依所設定的軌跡運動的編程思路,有沒有較好的電機控制方案幫忙指導 ,感謝萬分!
詳細要求如下圖:1.使用三菱FX PLC2.當編碼器X0計數值到達100時,Y0電機可以即時移動到對應A點位坐標。依次類推隨編碼品計數增加,Y0也不斷動作。3.編碼器從0-100計數時間約500MS。


zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 564 點
下載積分: 1573 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-08-12
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 63天前
沒看懂,計數到50時電機走不走?還是到100才走?后者判斷下觸發定位不就好了