在做的項目,兩臺三菱5U做無線通訊,加了無線模塊,用MODBUS TCP協議。PLC主站連無線模塊從,PLC從站接無線模塊主,最后成了PLC從站要向主站發送數據.。請教老師:這樣可以實現無線通訊么?是不是被無線模塊廠家坑了
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 759 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 7014 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2025-09-07
查看森利德的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 10天前
用總線不好嗎?485都比無線強