1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0我們的西家高端1500冗余系列PLC功能非常強大!但是價格也是相當美麗。我們今天來用兩套200smartPLC搭建一個冗余的環境。嘗試在矮子里面拔將軍。
相信能用得起1500冗余系列的業主肯定不會正眼瞧它一次,但是市場的包容性總是很強的,況且一套1500冗余的價格能換來好幾箱smart模塊。那閑話少敘,走過路過別錯過!開搞嘍!
準備2套200smartPLC模塊(本例每套是ST60+AM03),一個昆侖通態觸屏,還有交換機和電源等。要實現的效果:PLC-A和B硬件配置一樣,程序運算數據實時同步;但一主一備,只有主CPU控制邏輯輸出。當主CPU模塊故障或者與HMI通訊故障時,快速切換到備CPU運行,外部邏輯輸出和HMI通訊同步切換過來。
先來從截圖看HMI觸屏和程序的主架構。觸屏要建立兩個TCP/IP設備,里面的變量地址和名稱一模一樣,只有IP不一樣。編寫主備通訊切換腳本,來控制這兩個設備的通訊。再寫一個心跳傳給主CPU用。而PLC里面把子程序分為兩部分,一個是無條件一直調用的,一個是只有主CPU才調用的。兩個PLC程序除冗余設置之外要一模一樣,實際上我們編寫好A之后再復制稍微修改為B程序即可。
接下來我們主要講解PLC程序實現冗余的原理,一個核心的輸出點定義為“我方運行”,然后兩個PLC的這個Q點互傳一下信號(一定要用硬接線哦)。那么主PLC運行時,備PLC就不輸出邏輯運算程序。如圖這個點只有3個邏輯條件來控制,思路清晰,又非常簡單。
第一,CPU及模塊報警。本例A為VW301,B為VW303(由于3.0可以帶8個模塊所以直接干滿,按需取用)。
第二,處理HMI看門狗數據。用5個地址當堆棧,順序滾存就行。當通訊斷開的時候,堆棧內數據會慢慢相等,加延時判斷即可。
第三,判斷備CPU通訊是否正常。由于主CPU要把一些關鍵數據實時同步給備CPU。所以當PUT指令長時間完不成的時候,就認為備站丟失。這個時候主CPU有問題也不可以切換到備站。
然后到這里就講完了。歡迎各位看官測試并留言討論。
另外由于截圖并不能做到那么詳細,或者您未能理解透徹,如有更過需求請?jiān)谖哪┨庂澷p小編一杯奶茶,并私聊小編要原程序和畫面哦~~

關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11912 個
工控威望: 19504 點
下載積分: 14751 分
在線時間: 2806(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-08-29
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 21天前
原來冗余是這樣的
三人行者必有我?,擇其善者而從之