奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 1000 點
下載積分: 2151 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-07-12
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-02 11:57
我用三凌2NPLC與三凌DA連接(輸出4--20MMA電流,控制變頻器轉速頻率),用觸模屏操作,使用一小時電機發熱嚴重,查變頻器監測電流從1.5A升到3.2A,。注::變頻與電機我都換過,可就是解決不了問題,有時候又能運得幾天都沒事,請問高手,如果DA與PLC連接不好,會PLC工作不可靠會不會影響電機發熱..
感謝各位大俠的幫助!各位大俠想到的我也考慮過了,我一共做了20臺同機樣的機,可就是有二臺機出現這樣的現象,我其中10臺機用的PLC與DA是二手的,會不會DA與PLC的時有信號,時沒信號造成通斷頻繁,
[ 此帖被wangfuwang在2009-07-03 09:05重新編輯 ]
xtl123925
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 441 點
下載積分: 847 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2025-06-26
查看xtl123925的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-03 12:50
如果說電機與變頻都換了,在換后檢查過負載嗎?從你說的情況看應該有兩點注意:在線觀察電機運行查看電流,是否因負載而電流急劇變化,再在線測量摸塊熟出是否穩定,有無干擾。當然要排出變頻參數設定錯誤。