各位好,我最近接了一個工程,控制溫濕度,溫度控制很好,可就是濕度控制不好,總是與實際設定什差很多,而且在加濕時,當前濕度值總是波動很大,一會就達到了100%,降不下來了,我用的是PT100的鑫屬鉑傳感器,與一個溫濕儀表,帶模擬量輸出的,我是用PLC讀取的模擬值然后除以系數得出的當前溫濕值。請教各位高手們有沒有什么好的辦法控控制濕度?謝謝!
相信自我!
malis
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 676 點
下載積分: 2661 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-08-07
最后登錄: 2024-10-04
查看malis的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-15 14:56
因為相對濕度的關系,濕度并不好控制
因為加濕會連帶影響到溫度

所以一般都會選擇先控溫度再控濕度,或是先控濕度再溫度
濕度控制的話用PI與定量控制會較佳
在某個濕度比例時,加濕器只開定量輸出..如50 ~ 60只開5%輸出,以現場調適的數據修改