    樓主  發表于: 2023-11-18 15:59
    現在有一套液壓設備,液壓站上有電磁換向閥,功率為35W,一套液壓站有178個電磁換向閥,正常使用的情況下最多就46個電磁閥同時得電,算功率的話德有1600W左右,開關電源是選用1600W以上的呢,還是選用多個開關電源使用呢,求助一下,
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1220 個
    工控威望: 1321 點
    下載積分: 3940 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2025-07-22
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2023-11-18 16:20
    把電磁閥按功能分組,根據分組情況選用開關電源
    個人感覺這樣會好一些
    gxtmdb82164
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 827 個
    工控威望: 1206 點
    下載積分: 570 分
    在線時間: 665(小時)
    注冊時間: 2019-09-22
    最后登錄: 2025-07-25
    查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-11-18 16:46
    理論電流都有67A,而且還是感性負載,電源容量降額幅度很大,怎么可能按照1600W選型,低壓大電流的玩意,最討厭了

    分組幾乎是必須的,而且最好采用帶電源狀態監控的型號,還有一個方法是看看是否支持AC電源,變壓器本身就抗沖擊降額幅度小得多,這種功率下大功率變壓器反而性價比會更高~
    goldage
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2002 個
    工控威望: 2167 點
    下載積分: 7463 分
    在線時間: 549(小時)
    注冊時間: 2016-06-19
    最后登錄: 2025-07-26
    查看goldage的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-11-18 21:57
    分組用多個電源
    能用220的盡量用220
    塞外海島
    不停的前進
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 500 個
    工控威望: 647 點
    下載積分: 1471 分
    在線時間: 1768(小時)
    注冊時間: 2012-10-05
    最后登錄: 2025-07-26
    查看塞外海島的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-11-19 00:35
    開關電源可以搞多個,我看老外搞空壓機,開關電源搞了4,5個,抗干擾,可靠性行那肯定沒的說
    區欠陽快樂
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 92 點
    下載積分: 715 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2022-05-30
    最后登錄: 2024-02-03
    查看區欠陽快樂的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2023-11-19 07:49
    分開弄,后續檢修方便。
    libin520
    雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2447 個
    工控威望: 2881 點
    下載積分: 4646 分
    在線時間: 1213(小時)
    注冊時間: 2008-10-24
    最后登錄: 2025-03-23
    查看libin520的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2023-11-19 14:02
    按電磁閥組別來分配開關電源。用6個開關電源。40A一個,960W,
    足夠的。
    需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
    空心大神
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 85 點
    下載積分: 436 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2023-11-16
    最后登錄: 2025-07-26
    查看空心大神的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2023-11-20 11:15
    用多個開關電源 將控制電源  切記不要講控制電源與動力電源用用同一個
    那時年少
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 594 個
    工控威望: 2256 點
    下載積分: 28982 分
    在線時間: 1303(小時)
    注冊時間: 2021-03-24
    最后登錄: 2025-07-25
    查看那時年少的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2023-11-20 11:30
    分模組配多個電源,感性負載需要多留些余量!
    rongbing
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1160 個
    工控威望: 1368 點
    下載積分: 27680 分
    在線時間: 321(小時)
    注冊時間: 2015-02-15
    最后登錄: 2025-07-26
    查看rongbing的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2023-11-20 11:34
    這個簡單,算出總得用電量,然后輸入輸出分開使用,輸出在分組使用單獨控制
    hsl200
    既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 563 個
    工控威望: 855 點
    下載積分: 106 分
    在線時間: 75(小時)
    注冊時間: 2008-06-06
    最后登錄: 2025-07-25
    查看hsl200的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2023-11-20 11:37
    若是我,我直接選擇三相輸入明緯2000W電源,控制器單獨配以個50-75W電源
    鍋專家
    如果您有煩惱,
    如果您缺少背鍋人,
    如果您百思輾轉不能入眠,
    如果您扛不住壓力,請找專業背鍋俠。
    我們秉承一貫作風,
    鍋背的快準狠,鍋背的專業專注執著;
    您也可以加入到我們團體中,發揮出您真正的價值和優勢
    專業背鍋,快選鍋專家!
    天空流星
    SZ-CL
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 589 個
    工控威望: 8211 點
    下載積分: 5762 分
    在線時間: 588(小時)
    注冊時間: 2008-03-17
    最后登錄: 2025-07-26
    查看天空流星的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2023-11-20 11:46
    預算足夠,就多個電源分組,每組電源再接個輸入,短路沒有電壓時還能報警,
    想省錢就直接找變壓器廠定制個輸出DC24的變壓器,分幾路都加空開保護短路就可以了
    100多個電磁閥一個1A左右,用3kVA的變壓器,搞過沒出過問題
    • «